36****@qq.com 2014-10-06 14:49:13 | 四川省 安裝算量GQI | 9644查看 5回答
關于兩個回路共用一根線管的問題
你好,請問一下就是照明系統中wl4.wl5和wl2.wl3回路進配電箱中,共用一根線管,安裝算量怎樣將它識別?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:設計僅僅是表達一個設計意圖而已,一般兩個不同回路不會使用同一根導管,此處也是一樣,無非表達兩個回路都是從相同位置出來而已,因此這里需要單獨布管,具體識別方式:1、由于比較簡單,可以識別一根,再繪制另一根;2、不嫌麻煩,可以用組合管道即可。
2014-10-07 11:55:33
-
用組合管道功能,先定義組合管道,在用設置起點,選擇起點
2014-10-07 11:43:07
-
安裝算量按單路進行識別,識別完后再選擇此段二路共管的管段(包括立管部分),打開其屬性,對導管內的配線按圖標進行修改即可以。
2014-10-07 15:16:16
-
你好:現在看到的只是平面圖,應該結合系統圖看下。WL4、WL5這兩個回路看平面圖從2AL1到燈位走的是同一路徑,因此這一段很有可能是共管敷設的,然后在燈位處分開左面是WL4回路,右面是WL5回路。另平面圖也沒有標注管徑和電線的規格,這些應該是在系統圖和圖紙的說明中體現。
2014-10-07 16:26:12
-
圖紙的意思表明,2個回路是2根管,分別穿線敷設
2014-10-07 10:58:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看