al****@163.com 2011-03-08 21:35:43 | 河北省 其他專業 | 1681查看 6回答
風機盤管電路問題
電氣中若干個風機盤管和一個新風機組的導線是否走一個回路,還是分別為不同的回路?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、若干個風機盤管和一個新風機組的導線必須分別為不同的回路,因為風機機組的容量太大。2、若干個風機盤管之間也是要有分開不同的回路。
2011-03-12 18:06:06
-
風機盤管如果數量不多,可以走一個回路。太多的話一般要分開。
2011-03-09 09:21:42
-
風機盤管和新風機組應分開回路,一般盤管風機為單相隨照明配電,新風機組為三相配電動力配電
2011-03-09 10:14:46
-
電氣中若干個風機盤管和一個新風機組的導線應分別為不同的回路
2011-03-08 21:41:14
-
一般情況下不應該走一個回路吧;
2011-03-08 22:09:36
-
電氣中若干個風機盤管和一個新風機組的導線一般是不走一個回路的,應該是分別為不同的回路的。
2011-03-09 06:13:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看