zbb3701 2011-03-05 08:24:43 | 河北省 其他專業 | 3222查看 2回答
柱主筋與圈梁焊接
在屋面防雷平面圖中,利用柱內主筋不少于4*10(2*16)作引下線,共8處 屋面避雷帶與用作引下線的柱主筋用12的鍍鋅圓鋼焊接成通路 我的問題有三個: 1 柱的主筋是4*12的鋼筋作引下線,建筑高14米,引下線如何計算,套引下線2-763時材料里已含鋼筋量,那A4-329里也已經算進鋼筋量了,是不是重復了,怎么辦? 2柱主筋與圈梁焊接如何計算焊點,是8(處)*4(一根柱的引下線的根數)*層數,這個層數是幾?比如此樓是4+1的住宅樓。此樓頂是挑檐天溝,高600MM,不是女兒墻。 3 避雷帶與引下線焊接,如何計算焊點,和第二個問題是一樣的嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在屋面防雷平面圖中,利用柱內主筋不少于4*10(2*16)作引下線,共8處 屋面避雷帶與用作引下線的柱主筋用12的鍍鋅圓鋼焊接成通路 我的問題有三個: 1 柱的主筋是4*12的鋼筋作引下線,建筑高14米,引下線如何計算,即14米*8處;套引下線2-763時材料里已含鋼筋量,把鋼筋材料刪除;A4-329里已經算進鋼筋量了; 2柱主筋與圈梁焊接如何計算焊點,是8(處)*1(一根柱的引下線的根數)*層數4(4層有圈梁);比如此樓是4+1的住宅樓。此樓頂是挑檐天溝,高600MM,不是女兒墻。 3 避雷帶與引下線焊接,如何計算焊點,計算8處即可。層數按4或5(含地圈梁)計算,第三個,此處的焊點是8就可以,不*2,我說地圈梁不計算的原因是:避雷斷接卡(即測試點)在正負0以上1米或1.2米處,直接用鍍鋅扁鋼引下埋地。
2011-03-05 08:42:57
-
套用利用建筑物主體鋼筋做引下線的定額項就不存在重復計算的問題了;
2011-03-05 08:34:50