shengyu1989 2011-02-23 10:08:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1365查看 3回答
如何確定抗震等級?
結構形式:磚混結構 建筑層數:五層 建筑高度:17.6m 本工程項目設計等級為二級 抗震設防烈度7度 建筑物設計使用年限3類50年 本工程耐火等級二級,建筑類別為3級,防雷等級3級 以上信息是工程概況,在算過梁和構造柱的時候不知道是應該以幾級抗震計算,還是以非抗震計算。 希望大家能幫看下這屬于幾級抗震還是非抗震。謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
抗震設防烈度7度=三級
2011-02-23 10:23:44
-
在工程設置中 輸入結構類型 設防烈度 和檐高 軟件會自動默認 抗震等級的
2011-02-23 10:25:02
-
抗震等級是根據高度和設防烈度來確定的。參與抗震的構建是梁柱。過梁是不參與抗震的
2011-02-23 10:21:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看