zh****@126.com 2011-02-23 00:31:43 | 遼寧省 其他專業 | 2502查看 3回答
電氣地下室外墻出戶管
遼寧定額中說明,大于等于DN100的套用電纜保護管定額,小于等于DN100的套用電氣配管對應定額。但是實際施工中,按照規范要求,在出戶管埋于外墻的一段需要安裝止水環。在套用電氣管線安裝定額的時候需不需要在套用一個剛性防水套管制作安裝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于穿越建筑物墻體的電纜保護管進行防水止水環時,可以據實套剛性防水套管制作和安裝的定額子目,但這一段防水套管的長度應該在電纜保護管或者電氣鋼管安裝敷設時予以扣除,也就是不得重復計算工程量。
2011-02-23 08:53:09
-
遼寧定額中說明,大于等于DN100的套用電纜保護管定額,小于等于DN100的套用電氣配管對應定額。但是實際施工中,按照規范要求,在出戶管埋于外墻的一段需要安裝止水環。在套用電氣管線安裝定額的時候是需要在套用一個剛性防水套管制作安裝定額子目的。
2011-02-23 06:20:31
-
根據施工圖紙計算和套用定額
2011-02-23 08:40:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看