-
ginalxbforever 2011-02-20 19:43:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1101查看 6回答
梁中鋼筋如何輸入問題
梁的集中標注看下圖,梁的上部通長筋是2B22,架立筋是2B12,梁的原位標注看下圖,2b22+2b25;5b22在軟件中如何輸入?前半部分2b22+2b25是架立筋還是下部鋼筋,如果是架立筋就用2b22+2b25替換集中標注的2b12嗎?如果是下部鋼筋廣聯達中無法輸入2b22+2b25;5b22這種形式的下部鋼筋,請問2b22+2b25;5b22怎么理解,有截圖更好,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、上圖是整個梁的集中標注。 2、下圖梁下信息是這跨的截面和鋼筋信息,450*650是這跨梁的變截面尺寸,2B22+2B25是這跨梁的上部鋼筋,取代了2B22+(2B12),底筋是5B22,箍筋是A10@100(4),本跨梁側面抗扭筋是6B20。 3、2b22+2b25可以在原位標注的梁平法表格對應跨的梁上部鋼筋欄里輸入。
2011-02-21 10:37:47
-
咨詢設計院,原位標注好像不對!……
2011-02-20 19:54:29
-
你好:圖紙是沒有問題的,集中標注里是有架力筋,原位標注里是四根通長的主筋,平法要求是原位標注優先考慮,架力筋在這里就不考慮了。 2b22+2b25是本跨通長的上部主筋,5b22是本跨的底筋。 2b22+2b25是在原位標注里的本跨的上部跨中筋中輸入。
2011-02-20 20:17:18
-
任何情況下 架立筋輸入都要加上刮號 你這標注是設計院問題 但不難知道 2b22+2b25;5b22 中 2b22+2b25是跨中筋 5b22 下部跨中筋
2011-02-20 20:07:45
-
標注無問題:1、面筋為2B22通長筋+(2B12)架立筋。 2、底筋2B22+2B25是梁底筋的上排筋,5b22是梁底筋的下排筋。
2011-02-21 08:41:35
-
很簡單,梁上部有2根22的位于梁的角部,中間有3根25的制作負筋,他們與架立筋在凈跨的1/3搭接,搭接長度為150,此跨梁截面改為450*650,梁下部鋼筋第一排為22+25,第二排為5根22,每邊有3根抗扭筋,不過,此處下部筋標注的不規范,問設計在確認一下
2011-02-21 14:35:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看