真是浮云 2011-02-18 22:10:25 | 北京市 其他專業 | 500查看 4回答
鋼筋識圖問題
1,下面圖片中的描述的這塊板就只有雙層雙向的鋼筋嗎?沒有受力筋、負筋和分布筋嗎? ;雙層雙向的板的鋼筋上下層之間還用其他的馬蹬筋來支撐嗎?如果用馬蹬筋,那馬蹬筋應該怎么計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,下面圖片中的描述的這塊板就只有雙層雙向的鋼筋。雙層雙向的鋼筋就是受力筋、負筋和分布筋 ;雙層雙向的板的鋼筋上下層之間肯定要用其他的馬蹬筋來支撐。如果用馬蹬筋,那馬蹬筋應該按結構設計說明或施工組織設計來計算。本例馬蹬筋外Φ8雙向@1000就可以了。
2011-02-19 09:22:59
-
馬蹬筋要看你們在施工組織設計是怎么用設計的,施工組織設計里面有馬蹬筋設置的參數。如果沒有施工組織設計的話,按照筏板投影面積每平方米一根計算根數。
2011-02-18 22:39:37
-
就是雙層雙向的鋼筋,上下之間有馬蹬支撐,馬蹬筋一般一平米一個。筏板屬性編輯里有馬蹬筋選項。一般不是雙層雙向的才有負筋或叫蓋鐵,蓋鐵下邊有分布筋。
2011-02-18 22:37:39
-
1,下面圖片中的描述的這塊板就只有雙層雙向的鋼筋嗎?沒有受力筋、負筋和分布筋嗎? ;雙層雙向的板的鋼筋上下層之間還用其他的馬蹬筋來支撐嗎?如果用馬蹬筋,那馬蹬筋應該怎么計算? 朋友,新手吧,建議有機會多去現場看看,多向施工員或工長請教問題。 圖紙說了雙層雙向鋼筋,便意味著底筋和面筋都有了,不過有些設計也會附加負筋。 馬蹬筋肯定有呀,你可以看結構設計說明中或施工組織設計中有無說明。
2011-02-18 22:57:52