li****@163.com 2011-02-18 15:07:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 3回答
暗柱縱筋為負
布置上地梁以后匯總,有一部分暗柱縱筋為負,其他的都沒問題。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納把基礎層,首層柱構件、基礎構件布置完再匯總。
2011-02-18 15:25:37
-
在計算設置中把柱縱筋上部露出長度改為0就可以了 因為上部沒有柱子,但是算了露出長度,所以小于0
2011-02-18 15:30:25
-
基層,地下,地上畫好在匯總計算看看
2011-02-18 16:44:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看