seine 2011-02-16 16:25:54 | 陜西省 其他專業 | 14628查看 2回答
減壓閥組該怎么套定額?
高區給水經地下室減壓閥組后供水,減壓閥組包括2個可調式減壓閥、4個對夾式蝶閥、2個Y型過濾器、2個壓力表、2個截止閥。這樣的減壓閥組是該各個閥門分開套定額還是整個套“減壓器組成、安定”子目?套幾組?如果閥門與定額中的不符,該怎么調整?謝謝各位指教:〉
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、減壓器組成安裝以“組”為計量單位,如設計組成與定額不同時,閥門和壓力表數量可按設計用量進行調整,其余不變。 2、減壓器安裝按高壓側的直徑計算。
2011-02-16 16:31:24
-
減壓閥組中2個可調式減壓閥、4個對夾式蝶閥、2個Y型過濾器、2個壓力表、2個截止閥分別套對應定額,定額量對應調整即可。
2018-09-23 22:42:21