me****@yahoo.com.cn 2011-02-16 12:41:13 | 北京市 其他專業 | 1577查看 3回答
暗柱縱筋搭接問題
暗柱縱筋問題 如果14以下鋼筋綁連接,16以上鋼筋焊接,那么: 1、下層鋼筋16,上層鋼筋14,那么上下層鋼筋如何連接,是焊接還是錨固,按上層鋼筋規格還是下層鋼筋格呢,圖集哪頁有規定呢 2、上下層鋼筋均焊接,下層根數多于上層,多出的鋼筋如何錨固,圖集哪頁有規定 3、同一個位置,下層有暗柱,上層沒暗柱,那么下層暗柱如何錨固,是一個錨固長度嗎,還是1.5laE,圖集哪頁有規定
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,按照小直徑的搭接形式計算。 2.參見03G101-1圖集第36頁右上說明 3暗柱封頂或本層錨固參見03G101-1框架柱說明
2011-02-16 12:48:41
-
03g101-1說的很清楚
2011-02-17 09:32:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看