57****@qq.com 2011-02-11 14:01:26 | 河北省 其他專業 | 249查看 8回答
室內管道安裝走頂棚人工機械是否調整?
圖紙設計管路敷設方式為地埋,實際施工時變更為走頂棚,請問各位對于這種情況人工機械等是否可以調整?怎么調整?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計管路敷設方式為地埋,實際施工時變更為走頂棚,請問各位對于這種情況人工機械等是否可以調整?怎么調整? 地埋改走頂棚人工機械等不能調整。工程量可以實調整。
2011-02-11 14:39:15
-
如果頂棚封閉然后施工,人工調整,否則不予調整。
2011-02-11 14:11:33
-
定額中只有暗敷這一子目,并沒有指明是沿地面、墻面還是頂棚。沿地面和沿頂棚敷設可能會導致工程量發生變化,在調整量時也就調整了人工費了。 如果是改造工程,則必須重新再計算一遍了。
2011-02-11 15:02:18
-
地埋考慮支架很少,頂棚支架含量增加,如果在吊頂中應調整人工
2011-02-11 15:03:18
-
圖紙設計管路敷設方式為地埋,實際施工時變更為走頂棚,請問各位對于這種情況人工機械等是否可以調整?怎么調整? 1、如頂棚已封閉然后安裝管道,人工可參考管道#內的人工調整系數,機械不調整。 2、如管道安裝在頂棚封閉前則不予調整。
2011-02-11 15:09:37
-
首先看您走頂棚以后的安裝高度,是否符合當地取費文件里取超高增加費的條件; 另外看走頂棚后是否需要保溫防結露; 否則人工機械都不用調整。工程量增加部分的單價調整參看合同條款。
2011-02-11 15:25:11
-
R*1.3
2011-02-11 18:28:15
-
套用不同定額子目
2011-02-11 20:34:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看