fang 2011-02-10 17:28:22 | 河北省 其他專業 | 2984查看 3回答
電源重復接地部分工程量的計算
圖紙上說:低壓配電系統接地采用TN-C-S,在每棟住宅電源進線配電箱(電表箱)處做重復接地,從重復接地點以后的N和PE線應嚴格分開,但是圖紙上對重復接地部分無任何表示,那么這部分的要算哪些工程量,都怎么算,各套什么定額,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據實際做法計算,有接地引下線、接地母線、接地極等工程量。 如果是利用防雷接地網就根據有幾個配電箱就計算幾處接地跨接線安裝。同時根據采用的接地線的規格和實際施工長度計算接地母線敷設戶內接地母線敷設或接地母線敷設戶外接地母線敷設。 如果做了單獨的接地極,就根據接地極的做法計算接地極(板)制作、安裝。
2011-02-11 08:35:31
-
計算接地母線和接地焊接就可以。 你把圖發過來看看 截圖看看
2011-02-10 17:44:22
-
首先,要更正說法,圖紙上對重復接地部分無任何表示,這句話不要在外面說,低壓配電系統接地采用TN-C-S,在每棟住宅電源進線配電箱(電表箱)處做重復接地,那么在每棟住宅電源進線配電箱的接地線就是重復接地,你要據實際做法計算相關子目,一般有接地母線、接地極、接地卡子等
2011-02-11 09:15:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看