洋洋 2011-01-22 00:12:05 | 北京市 其他專業 | 635查看 2回答
引來380/220三相四線制電源,
引來380/220三相四線制電源,在配電室配電柜處做兩組重復接地,需要角鋼50*50的幾根,鍍鋅扁鋼40*4的多少米呢,需要挖土方嘛?外施隊說做了30米的角鋼和扁鋼,挖了三十米土方,挖土方應該為多少量呢,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納引來380/220三相四線制電源,在配電室配電柜處做兩組重復接地,需要角鋼50*50的每組三根就行了,鍍鋅扁鋼40*4的每組5米左右,埋鍍鋅扁鋼40*4需要挖土方的,外施隊說做了30米的角鋼和扁鋼,挖了三十米土方,挖土方應該為多少量,具體的要看施工圖紙標注和說明,才能正確計算 角鋼和扁鋼、挖土的工程量。
2011-01-22 06:25:02
-
需要提供具體的施工示意圖并經過施工現場甲方代表和監理代表簽字確認以后即可進行據實計算。 1. 室外接地極一般采用50*50*5的鍍鋅角鋼,間距為每隔5米設置1根,長度2.5米/根; 2. 接地母線采用-40*4的鍍鋅扁鋼,安裝施工示意圖的延長米據實計算。 3. 土方不用單獨另行計算,因為室外接地母線敷設的定額子目內已經包含了土方的開挖和回填的工作內容。
2011-01-22 08:54:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看