  • 為什么搭接取值不一樣?

    砼

    問題補充:你們看搭接,一樣的砼號一樣的抗震為什么取值不一樣,回答1,2的,你們沒看圖嗎? 還是沒看清楚題目,跟你說了一樣的砼號一樣的抗震

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 尊敬的用戶您好,我是新干線后臺管理員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的:鋼筋的搭接取值不一樣跟抗震等級、砼標號有關,而且跟構件有關系。不同構件同種抗震等級、砼標號,搭接取值也會不一樣。以上就是我的答案,如果對您有幫助,麻煩您采納我的答案。感謝您的配合,祝您工作順利,生活愉快!

    2011-01-21 08:57:50 

  • 1、除了和抗震等級、砼標號有關,還和錯開百分率有關, 搭接=錨固值*修正系數 當錯開百分率為25%時修正系數為1.2 當錯開百分率為50%時修正系數為1.4 2、如圖,框架梁的27*1.2=32.4大約為33 柱子的為27*1.4=37.8大約為38, 3、可以修改一下柱子的錯開百分率,搭接會跟著變化。

    看圖

    2011-01-20 19:23:55 

  • 影響搭接的因素就是:抗震等級、砼標號。所以在鋼筋直徑相同的情況下那2個音素任意一個不同搭接的長度就會不同!請仔細看一下03G101-3 P34 搭接長度的算法,您看見接頭率了嗎?

    2011-01-20 18:36:23 

  • 同意競真的回答

    2011-01-20 21:58:43 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看