平平玩 2011-01-19 09:33:25 | 四川省 其他專業 | 2378查看 4回答
路燈電纜的問題
請問大家 一條電纜沿路埋地通長敷設 那么電纜在每個路燈處需要做中間接頭嗎 還是直接與接路燈的導線連接呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 路燈電纜敷設時沿途每經過一處路燈的時候,電纜都是需要進入路燈燈桿底部距地一定距離的接線箱(盒)或者路燈基礎基座接線箱(盒)進行電纜終端頭制作安裝的,所以每個路燈處應該是一進一出2個電纜頭。依次類推計算。 2. 路燈的導線是在路燈接線箱(盒)內的接線端子上接線的。 以上屬于正規的施工安裝做法。
2011-01-19 09:53:43
-
電纜沿路埋地通長敷設,電纜在每個路燈處肯定需要做中間接頭,常規的做法是采用T型接法,應該套電纜干包子母。
2011-01-19 10:24:42
-
一般每個路燈的旁邊都砌一個接線井,主電纜在每個接線井里做中間接頭,分電纜從接線井到路燈接線盒,肯定不能把主電纜直接接到每個路燈
2011-01-19 11:09:29
-
一條電纜沿路埋地通長敷設 電纜在每個路燈處需要做中間接頭。
2011-01-19 09:35:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看