hanchunlan 2011-01-18 14:41:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1722查看 4回答
局部降板節點如何設置
請教一下各位老師,如何設置下面這種降板節點呢?問題補充:將板打斷然后分別輸入板的標高,這樣兩塊板是斷開狀態。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種節點可以用墻和梁來處理,鋼筋的話,可能需要自己手動編輯鋼筋,然后再鎖定。
2011-01-19 10:11:33
-
目前軟件還不能處理局部降板
2011-01-18 14:43:31
-
1、低板與高板周邊的高差部分可以用梁去處理 2、可以支單構件輸入里去補鋼筋量
2011-01-18 14:48:41
-
可以將板先打斷,再分別輸入標高。
2011-01-18 14:47:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看