xuhongyan 2011-01-17 11:36:57 | 遼寧省 其他專業 | 2955查看 1回答
弱電工程量計算的問題
請教下各位,在綜合布線中.卡接對絞電纜、電纜跳線及電纜鏈路調試都應該如何計算工程量?依據是什么?麻煩說的詳細些.謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以參照四川省安裝工程計價定額(2009) 通訊 工程量計算規則。 一、對絞電纜、光纜、多芯電纜敷設、穿放、明布放以“100m”為計量單位。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;電纜中間接頭盒,預留長度兩端各留2m。 二、安裝機柜(架)、接線箱、抗震底座、光纖信息插座、光纜終端盒、跳(配)線架、信息插座跳塊打接以“個”為計量單位。 三、安裝光纖連接盤以“塊”為計量單位。 四、安裝卡接八位模塊式信息插座以“10個”為計量單位。 五、卡接4對對絞電纜、制作電纜跳線、制作安裝光纖跳線以“條”為計量單位。 六、卡接電纜跳線以“對”為計量單位。 七、卡接大對數電纜以“100對”為計量單位。 八、光纖連接以“芯”(磨制法以“端口”)為計量單位。 九、對絞線測試、光纖測試以“鏈路”為計量單位。 十、布放尾纖以“根”為計量單位。
2011-01-17 11:51:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看