關于止水螺栓
在簽證沒有說明的情況下,地下室的止水螺桿的間距一般是多少。在哪里可以找到依據 施工規范里面找過了,不知道大家說的是哪個規范,混泥土那個? 沒找到 剪力墻是300的話一般算多長,重量怎么計算,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納止水螺栓常見的是采用木?;驈秃夏0鍟r采用,主要用于剪力墻,這個在規范里(施工規范)的要求是間距在400~~600 一般施工300厚外墻用泵送澆注混凝土對拉螺栓的布設的橫 、縱間距為600mm。
2011-01-16 16:00:56
-
地下室的止水螺桿的間距應該按照施工方案計算的,由于地下室屬于防水混凝土,所以必須要計算止水螺桿的,不屬于可給可不給的項目,而是必須要應該給的;
2011-01-16 16:15:40
-
剪力墻是300的話一般算多長,重量怎么計算。一般得根據是采用的什么樣的模板、墻高等來決定,如果是小鋼模,一般間距為1.5左右,長度為墻厚+模板厚+水平支撐厚+垂直支撐厚+應該多余出的量(一般100就行。
2011-01-16 16:23:48
-
地下室墻模板的止水螺桿間距、規格沒有規范規定,這屬于施工措施。需要在施工組織設計中明確。這是施工單位根據地下室墻高度、厚度、混凝土坍落度計算使用止水螺桿的間距、規格的。
2011-01-16 16:14:39