ya****@163.com 2011-01-14 22:17:51 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 3回答
鋼筋搭接設置問題
請教專家一個問題,我的鋼筋2009里面16-22的鋼筋默認為直螺紋連接,25-32的默認為套管擠壓,我現在的問題是,我們實際做預算的時候要怎么考慮,圖紙設計說明也沒有規定具體搭接方式,這個是搭接的規范是參照什么圖集,第幾頁的?謝謝,急盼回復問題補充:那在請教一下,這個是搭接的規范是參照什么圖集,第幾頁的?得有個說法啊,我現在的工程總共鋼筋是1200頓,我用的是軟件默認,現在人家對賬出來差100噸,我把軟件改為全綁扎看了一下出來的量就是1295,,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納確實也有存在設計對此說明不齊全的問題,對施工和結算也及不方便,實際施工也基本上,墻、柱16~22電渣壓力焊,25以上套管連接。梁板對鋼筋施工為了節省鋼筋,一般是用電弧焊。 “那在請教一下,這個是搭接的規范是參照什么圖集,第幾頁的?得有個說法啊,我現在的工程總共鋼筋是1200頓,我用的是軟件默認,現在人家對賬出來差100噸,我把軟件改為全綁扎看了一下出來的量就是1295,,”就我所知沒有圖集,而是設計必須給出個說法。另外我想一個工程就是用綁扎會相應10%吧。
2011-01-14 22:26:56
-
16-25的一般用電渣壓力焊,你可以問工地是怎沒做的,或問設計,鋼筋柱梁搭接見03G101
2011-01-15 08:16:29
-
一般情況下要依據設計說明,16以上鋼筋采用機械連接;如果設計說明沒有,可以依據施工組織設計或現場簽證,都沒有的話,參照鋼筋施工技術和施工驗收規范,鋼筋的定尺一般為9米,超過這就要有一個接頭,只給一種接頭形式;
2011-01-15 11:35:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看