ok_lili 2011-01-14 12:41:45 | 山東省 其他專業 | 818查看 3回答
山東消耗量定額中,這種情況板到底算不算腳手架?
山東消耗量定額中, 1、主要問題: 高層建筑的地下室,層高5.5,頂板算腳手架不,算的話怎樣計算套什么定額?我認為板都不能算腳手架,但施工方說施工中板搭設了腳手架,應該記取。 2、框架梁的砼量是不是一起算到有梁板中?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在消耗量定額中,無論是有梁板還是平板均不計算腳手架。至于施工單位說在施工中搭設了腳手架,其實那是板的模板支撐,是他們理解上的錯誤,這個層高5.5米的板只是應該計算模板支撐超高費用罷了。 2、框架梁的混凝土量在濰坊還沒有明確的說法,但煙臺定額站有過明確的規定可以參照,煙臺地區明確規定有梁板中框架梁應該按照單梁計算。
2011-01-15 16:50:46
-
板的腳手架是不需要計算的!腳手架計算規則有規定的,但是板得計算支撐系統,模板定額套用10-4-160,10-4-176,10-4-315
2011-01-14 13:19:34
-
1、高層建筑的地下室,層高5.5,頂板不算腳手架,如果頂棚裝修,還要超過3.6米高度允許計算滿堂腳手架。 2、框架梁的砼量是不是一起算到有梁板中?---請看一下定額解釋: 有梁板、平板 消耗量定額里關于磚混的板是套平板. 。 框架結構,框架梁與板整澆時,執行單梁、連續梁即平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆時,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁,連續梁定額。 如果框架梁之間無有其他梁,框架梁按單梁、連續梁套子目。板套平板子目。我省清單計價辦法及消耗量定額中的有梁板是指現澆密肋板、井字梁板(即由同一平面內相互正交或斜交的梁與板組成的結構構件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。---參見定額補充規定(一)
2011-01-14 12:46:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看