門窗洞過梁問題
在結構說明通常寫到:“洞寬在1200范圍內,梁底下放3A8鋼筋,鋼筋伸入支座370并彎鉤”,我想問,伸入支座370并彎鉤,這項內容設置應該如何操作? 又如,洞寬在1200-1500內,梁支座長度長度不小于250,這250是指伸入墻內的梁支座嗎?又應該在哪里設置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在結構說明通常寫到:“洞寬在1200范圍內,梁底下放3A8鋼筋,鋼筋伸入支座370并彎鉤”,我想問,伸入支座370并彎鉤,這項內容設置應該如何操作? 把過梁起點伸入墻內的長度、終點伸入墻內長度欄內設置成370,一級鋼筋軟件默認就彎鉤的。 又如,洞寬在1200-1500內,梁支座長度長度不小于250,這250是指梁伸入墻內的長度。也在過梁伸入墻內的長度欄內輸入。
2011-01-13 16:25:27
-
1、對圓鋼軟件就是按彎鉤計算的。 2、是指伸入墻不小于250。在屬性編輯器中打開其它屬性輸入。
2011-01-13 16:18:40
-
定義過梁,在【其它屬性】里定義過梁伸入墻體的長度,但應該是兩個支座的長度,(鋼筋伸入支座370并彎鉤)應輸入740;(梁支座長度長度不小于250)應輸入500。
2011-01-13 16:26:00
-
1、對圓鋼軟件自動按彎鉤計算的。 2、這250就·是指伸入墻內的梁支座。你把伸入墻長改為370即可
2011-01-13 17:28:06