-
cheng 2011-01-13 11:31:11 | 河北省 其他專業 | 1196查看 8回答
電纜的問題
河北定額 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢? 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢?應該按 35mm2以下 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎?是的 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?電力電纜是YJV或V V來表示,控制電纜是以K字母表示的
2011-01-13 11:36:24
-
1不能,應按實際 2不是,他也有控制電纜 3主電纜線芯少兒粗控制電纜線芯多而細
2011-01-13 11:38:37
-
1.電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎。不是的,如:KYJV-6*1是控制電纜。 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?電力電纜一般是芯截面在1.5mm2以上,五芯以下的,電壓0.4KV以上,控制電纜一般芯截面在1.5mm2以下、五芯以上,電壓0.4KV以下。
2011-01-13 11:37:02
-
河北定額 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢?按35mm2 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? 是的 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分? 只有KVV是控制電纜
2011-01-13 12:32:41
-
河北定額 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢? 應該套用35mm2以內的定額子目 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? Y----聚乙烯 J-----交聯 V----聚氯乙烯護套 0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分 電力電纜型號名稱及使用范圍(截圖一)控制電纜(截圖二)
2011-01-13 12:34:24
-
1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是應該按35mm2以下 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜,因為相同規格的YJV電纜比VV電纜的輸送電流大15%,所以電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜。 3、電力電纜是YJV或V V來表示,控制電纜是一般是以K字母開頭表示的,且線徑不大于4mm2。
2011-01-13 13:12:43
-
1. 5*16mm2電纜的本身截面積規格是5芯的16mm2的,套定額子目是應該按照35mm2以內的規格子目。 2. 電纜型號前為YJV的時候,一定是電纜。因為YJV本身表示的意思就是:交聯聚乙烯銅芯電纜。 3. 電力電纜無論截面積大小都是以VV. VV22. YJV. YJV22. 表示的,如果是阻燃型或者耐火型時,則在以上字母前加ZR或者NH即可。 而控制電纜的字母型號為KVV或KVV22,若是阻燃型或者耐火型時,則在KVV的字母前加ZR或者NH。 另外控制電纜的截面積一般都是在4mm2以下的規格。
2011-01-13 14:43:54
-
1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢?35MM2 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? 不一定的 這個要看系統圖紙看作用部位 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?看K這個符號
2011-01-13 15:18:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看