消防電氣問題
消防安裝冊說明中:5、各種儀表的安裝及帶電訊號的閥門、壓力開關、驅動裝置及泄漏報警開關的接線、校線等執行第十冊《自動化控制裝置及儀表安裝工程》相應項目。 請問如噴淋系統信號閥、水流指示器輸入模塊,防排煙風閥控制模塊安裝是否包括設備接線,還是另外套用第十冊定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第十冊閥門接線
2011-01-12 21:25:56
-
噴淋系統信號閥不包括設備接線,另外套用相應第十冊一般接線定額。水流指示器輸入模塊、防排煙風閥控制模塊安裝包括設備校線、掛錫不另外套用第十冊定額。
2011-01-12 21:55:00