大廳單獨加固一條梁如何計算腳手架?
在5.3米高的大廳里,單獨加固一條混凝土梁9米長,加固方法是在梁下面植箍做箍筋用,然后再放一排底筋5B25,截面300*250. 請問這樣的梁加固是否計算腳手架,如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當然要計算腳手架了,不然怎么操作啊??纯茨銈儺數氐挠嬎阋巹t,我們這里這樣的是計算成雙排外腳手架,梁長乘以高度
2011-01-12 16:16:28
-
對于計算規則是沒有列到這種情況的計算方式。那么有施工方案就按施工方案計算,沒有或者施工方案沒有提及,我想應該是可以計算綜合腳手架。
2011-01-12 16:18:40
-
按施工方案要求的計算,無施工方案的,可以考慮相應高度的雙排外架
2011-01-13 08:43:38
-
應該參考《房屋建筑加固工程消耗量定額》TY01-01(04)-2018的規定,這本全國通用。
其中第八章措施項目中第二節腳手架
因其高度超過3.6m不適用內墻腳手架、應套用滿堂腳手架;
滿堂腳手架計算規則:按搭設的水平投影面積以m2計算,不扣除垛、柱的面積。
建議要參考施工方案中關于腳手架搭設的技術要求,確定計算面積。
如沒有,一般立桿的橫縱間距為≤1.5m,步距≤1.8m。具體可參考腳手架規范GB51210-2022
2024-09-03 09:33:47