ab12345q 2011-01-10 10:09:09 | 廣東省 其他專業 | 669查看 4回答
梁側面構造配筋問題
我遇到一工程有梁200*600、板厚100,上鐵2B20 下鐵4B25 2/2。圖紙標注沒有標注構造筋,在總說明里面說按03G101-1施工!請問前輩我只配一排構造腰筋是否能符合要求?請前輩不吝賜教,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你只配一排構造腰筋是能符合要求的,但是構造腰筋的直徑不能小于φ12 如果監理說不行,你就做出誠懇請教的姿態,讓監理拿出意見來,那不更好嗎
2011-01-10 10:15:29
-
是的,按照03G-101說明來設置就可以滿足施工要求
2011-01-10 10:17:31
-
一般來講是按設計施工,既然圖紙沒有要求就要布置施工,也就是不要使自己被動。連監理都說不行,也不要去說服他,“說”的理由除非是能形成文字依據,否則就不要去施工布置,待結算時才計算上去。
2011-01-10 10:30:21
-
應該能夠滿足要求了;
2011-01-10 10:10:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看