null 2011-01-08 14:33:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1823查看 2回答
腳手架 和 空調板小構件的問題
1.外墻腳手架,在圖形里我是按一層層畫的,套定額時是一層層套還是整個外墻從底到頂整個套啊?很迷惑。。 2.空調板,凸窗板這些小構件我該怎么畫,和樓板一起畫還是單獨畫?里面含有鋼筋,有些還是異形的,這點迷惑。。 請您幫幫,謝謝。。問題補充:層高2.9米的工程,外墻外腳手架,外墻內腳手架,該套那些定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、外墻的腳手架與檐高有關,一層一層的套,只要是外墻,套同一個檐高的子目。 2、如果是抽鋼筋的話,空調板可以在單構件里輸入,他們的鋼筋量大多一樣,可以計算出一個,乘以個數就可以了;也可以畫為板,布置鋼筋。 那就要看你們當地的定額怎么要求了,我們這02定額就是看檐高,每層都套的。我們這的08新定額,則是按建筑面積算的。 在“其他”里,有一個“建筑面積”,你每層都畫一個建筑面積,然后套腳手架子目。我一般套綜合腳手架的
2011-01-08 14:56:14
-
1.外墻腳手架,在圖形里我是按一層層畫的,套定額時是一層層套也行,整個外墻從底到頂整個套也是可以的。最好是整個外墻一起套定額子目。 2.空調板,凸窗板這些小構件不和樓板一起畫,還是單獨畫,里面含有鋼筋,有些還是異形的,可以定義板,畫輔軸線,然后點畫上去就行了。
2011-01-08 14:40:29