hcjjgwq 2011-01-05 20:39:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 204查看 3回答
鋼筋2009軟件分層板鋼筋計算錯誤
2009鋼筋軟件,同層同位置不同標高兩層板,配筋均為C10-200雙層雙向,分層繪制鋼筋后,三維顯示均在層頂標高,且計算后兩層板均有同一方向鋼筋計算為0,為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我這計算沒有問題,你看看是不是板標高的問題或者其它原因,要不你重新把受力筋布置一下。
2011-01-06 12:41:26
-
標高未設置正確!且要在分層中布置受力筋。
2011-01-06 13:04:14
-
鋼筋2009同樓層同一位置不能繪制兩塊板或兩塊以上不高標高的板。畫了以后看上去是畫上去了,實際上板凈長位置處只有一塊板。布置鋼筋時當然也就只計算一塊板的量了。 即使是不同標高的兩塊板只有一部分在同一垂直位置或水平投影只有一小部分重疊,在重疊部位都只有一塊板的量,而另一塊與之重疊部分將被消掉。 為了避免發生這種情況,通常的處理方法都是:分樓層畫板布置。比如首層底標高1.8米處布置有梯休息平臺板,同一位置3.6米處還有一塊樓板。把這兩塊板分到兩個樓層里去繪制:基礎層頂標高+1.8 標高處一塊,另一塊在首層3.6標高處布置。
2011-01-05 20:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看