規范要求探傷比例是多少?
各位同仁,規范要求焊口探傷比例是多少?有哪位知道,麻煩告知一下,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納簡單地說:該工程管道若固定焊口100道、轉動焊口200道,如標準或圖紙或合同規定檢測比例為20%,則應分別對固定焊口檢測≥20道焊口、對轉動焊口檢測≥40道焊口,但在執行檢測比例同時應根據管子不同規格的焊口數量執行每種規格都≥20%。例如在此100道固定焊口中有21道φ159的、76道φ273的又有3道φ325的。那么就需檢測φ159規格的≥5道,需檢測φ273規格的≥16道、需檢測φ325規格的≥1道。同樣對轉動焊口檢測也以此類推。 那個看你們實際施工中,有時候象征性檢查幾根就行了。
2011-01-03 15:17:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看