shengyu1989 2011-01-03 09:42:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1641查看 4回答
本工程地下一層,地上四層。本工程結構體系為框架結構,地下室外墻采用鋼筋混凝土墻。建筑物重要性分類為丙類,抗震設防烈度8度。抗震等級:地下一層的剪力墻為一級;全樓框架部分為二級。 以上都是圖紙給出的說明內容。 我想問的是? 1、地下一層的剪力墻為一級抗震,那么我的基礎抗震等級是否也設置成一級? 2、地下一層的剪力墻為一級抗震,是否包含地下一層頂板? 暫時就想到這兩個問題,希望大家能幫忙解決下。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、地下一層的剪力墻為一級抗震,那么我的基礎抗震等級是否也設置成一級? 2、地下一層的剪力墻為一級抗震,是否包含地下一層頂板? 都包括
2011-01-03 09:44:55
-
1、地下一層的剪力墻為一級抗震,那么我的基礎抗震等級是否也設置成一級?基礎抗震等級是設置成一級 2、地下一層的剪力墻為一級抗震,是否包含地下一層頂板?包含地下一層頂板。
2011-01-03 09:51:57
-
地下一層的頂板也是一級抗震,參照08G101-11有說明
2011-01-08 16:52:14
-
答:1、地下一層的剪力墻為一級抗震,基礎抗震等級是設置成二級。 2、板一般都是非抗震得
2011-02-15 11:44:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看