安裝軟件的問題
1、安裝軟件中的電氣照明導完圖后把它存盤,在另一張圖紙再計算應急照時,原先以提過的照明圖又反映到應急圖紙上了,怎么隱藏原先提過的燈和線? 2、開關先提單聯是不是錯了,因為雙聯和三聯都被提成單聯了,提錯以后怎么重新提取?更改后重新再提取怎么做? 3、怎么畫斷斷續續的線路? 4、為什么打開的圖紙只有軸線而沒有圖?怎么能正常的導出正確的圖? 5、當導出照明燈具后,再導出消防疏散指示燈(天棚),有的燈導不出來,軟件提示有重疊現象不能導出? 先謝謝老師指導!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.在GQI界面左側導航欄的電氣中照明燈具(電)(J)等,其中的J就是現實或隱藏,按一下隱藏,再按一下顯示。 2.GQI在提取構件時的順序,我理解是先提復雜的構件,載體簡單的構件,比如開關,先提取帶標示的開關如延時開關,再提雙控開關,再提多聯開關,最后提單聯開關等,否則就會錯誤識別。提錯以后,點擊工具欄的批量選擇按鈕,選擇您剛提過的名稱,此時界面上能看到您剛提過的構件已被選中,按刪除鍵刪除,重新識別。 3.在電器計算工程量時,是不需要化斷斷續續線路的,即便圖紙為了區分導線畫了斷續線,您也應該識別為實線,如果你非要劃斷續線的話,可以工具欄中的【工具】下拉菜單中選擇【選項】把其中的識別間距改的小一些就可以了。(注:記得是在工具下拉菜單中,你查一查吧) 4.第一有可能您的圖被鎖,如果是這樣聯系設計院。第二有可能是你的圖紙不是CAD做的,比如天正做的,就有可能出現這種現象,第三還有可能被隱藏了,如果這樣點擊【CAD操作設置】按鈕,選擇CAD圖層顯示狀態,把其中的CAD原始圖層打上勾。 5.這種現象是您識別構件時,名稱識別重復,此時可以單設一個文件導出,然后查看原因。
2011-01-03 06:06:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看