- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
caoxianwu 2011-01-02 11:03:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 5回答
鋼筋計算長度與實際層高不一致
首層鋼筋所有異性柱尺寸與層高不一致 矩形柱與層高一致
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首層鋼筋所有柱、異型柱的鋼筋不能只看首層的,首層柱鋼筋包括有基礎層基礎以上部分,柱鋼筋要看全部樓層的。
2011-01-02 11:08:46
-
你的異形柱可能是暗柱或端柱,而不是框架柱,所以計算出來的鋼筋長度有所差別。 能不能把軟件的計算式截個圖?
2011-01-02 11:08:54
-
是在層高的基礎上計算了搭接和錨固,就不一致了。 沒有搭接和錨固,就是層高減保護層。
2011-01-02 11:08:49
-
因?yàn)樗€要和上下層進行搭接,下層柱要錨到上層去
2011-01-02 11:12:49
-
根據您的問題,有這樣幾種情況 首先要知道如果基礎層有基礎構件,而且基礎面標高與首層底標高有一定高差,需要繪制柱子,那么從基礎面上生成的柱子,叫柱根,從基礎面到首層頂板頂標高是首層高度,所以露出長度是基礎面到首層頂板頂標高/3,這樣計算出來的縱筋長度肯定會比首層的高度要長。 其次,如果首層有柱子,但是基礎層沒有柱子,也就是基礎面標高就是首層底標高,那么縱筋長度就是層高+搭接。
2011-01-06 10:13:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看