不會飛的鳥兒 2010-12-31 09:18:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 3回答
關于費框架梁下部通長筋的鋼筋計算
在03G101-1P65頁中,非框架梁的下部通長筋是凈長加兩個直錨12d,我所遇到的問題是,CL 200*400(1) A8@150(2) 2B14 3B22左右支座寬式200,這樣就滿足不了12d的直錨長度。請問這個怎么處理。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于你說的情況,你可以修改計算設置,把下部鋼筋遇支座斷開,修改為下部鋼筋遇支座連續通過。 另外,實際施工時遇到這種情況,鋼筋不是直錨的,是伸入支座向下彎錨的,你做預算只要計算出鋼筋長度就可以了,錨固形式是現場施工員處理的事情了。
2011-01-01 18:48:58
-
不要考慮的,計算出來的錨固總長度就是12D 不夠長度時,會加上彎鉤的,總長度還是12d 總的錨固長度還是12d.
2010-12-31 09:24:48
-
你好:次梁的錨固屬于構造要求,只要總錨長夠12d,就可以了,框架梁就不同了,要彎折就必須彎15d。 次梁錨固不管是什么結構的,當有不同做法時可以修改。
2010-12-31 09:32:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看