設計說明要求,板內上下主筋分別錨入梁內30d/10d
設計說明要求板內上下主筋分別錨入梁內30d/10d,錨入混凝土墻內30d/15d,該如何調整軟件參數
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程設置—計算設置—板下面—板受力筋下—板底鋼筋伸入支座長度后面改成10d,面筋鋼筋伸入支座長度后面改成30d,錨入墻的15d只能計算后修改鎖定了。
2010-12-30 14:59:41