某姓氏 2010-12-30 13:55:11 | 山東省 其他專業 | 618查看 1回答
柱筋的計算
老師們好!計算柱筋時,直徑大于等于22的都是機械連接,我改了計算設置中的鋼筋連接方式,但計算出來比22的綁扎連接的情況下,鋼筋量大一些。為什么? 我的理解,機械連接(套筒)計算時,某層柱縱筋=該層層高-下層露出長度+本層露出長度;綁扎連接時怎么計算啊?是不是層高+搭接(llE)就行呢?急!!!謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納綁扎搭接的鋼筋用量大是對的,除了每層要增加一個鋼筋的搭接長度外,在綁扎區域內箍筋都需要加密,其加密區的長度一定大于抗震加密區。
2010-12-30 14:11:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看