zhuangran 2010-12-29 13:38:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2276查看 4回答
鋼筋軟件中,畫砌體墻與柱子的連接問題
一個200*400的框架柱,當畫砌體墻時: 墻厚為200時墻長時拉到柱子里面軸線的交匯處還是只需要拉到柱子邊緣? 墻厚為250時,又改如何拉? 當墻厚與柱寬相同時拉到軸線交匯處只顯示的了柱子的圖元。 當墻厚與柱寬不同時拉到軸線交匯處顯示成墻體的圖元。 請問我該怎么畫啊?問題補充:問題補充: 設計說明中給的墻后是250,而建筑圖中的槍厚看的明顯是200的。 比如說柱寬為200,的90度轉角異形柱,兩端都是250的墻,而建筑圖紙上墻看的分明就是和柱寬的兩邊分別重合如果照250畫,又不知道和柱的哪邊對齊, 不知道有沒有和我遇到相同情況的??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不管是多少的墻厚,你自己畫到軸線處就可以了
2010-12-29 14:01:18
-
墻厚為200時墻長時拉到柱子里面就可,軟件自動扣減。
2010-12-29 13:41:12
-
軟件會自己扣減的,你只要連接上柱子就行了
2010-12-29 14:35:51
-
總之呢,告訴你一點,不管柱子是什么樣子的,畫墻的話都要交圈畫,要連成一體,不然做裝修的時候就會說你不封閉。 你的墻厚和柱厚的問題,最好看看有沒變更洽商之類的東西,柱子應該比墻要厚或者一樣。工程如果沒做的話,技術上面應該要出洽商說明這里矛盾,看設計的回答就行了!
2010-12-29 15:26:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看