忠哥 2010-12-28 14:41:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3144查看 3回答
門垛與構造柱整體澆筑如何計算?
門垛寬度小于120mm時,設計要求與構造柱整體澆筑,軟件是否自動計算構造柱整體澆筑?如沒考慮,應如何設置?問題補充:構造柱是層高通長設置,門洞為常規門洞,不是到層頂的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納門垛寬度小于120mm時,設計要求與構造柱整體澆筑,軟件是不會自動計算構造柱整體澆筑的,你需要按門垛截面定義構造柱,構造柱底標高與頂標高設為門垛的底標高與頂標高,定義后在繪圖區點畫上,軟件才能計算。
2010-12-30 13:45:23
-
直接按設計尺寸布置構造柱
2010-12-28 15:17:02
-
自己手工計算門垛的工程量,合并到構造柱的量內。
2010-12-28 15:27:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看