-
huanyue1981 2010-12-26 23:05:40 | 陜西省 其他專業 | 400查看 8回答
板鋼筋計算
在計算設置中,板支座負筋底部分部筋根數是向上取整+1,還是向下取整+1,軟件默認是向下取整+1,我找不到合適的依據
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個問題我也研究了多次,用向下取整+1肯定是少算了,用向上取整+1又肯定是多算了,應該是用向上取整是準確的計算方法。你可以用筆畫一根鋼筋排布一下,分布筋的起步是按一個間距起步。 請注意一下廣聯達的計算方法不能算是依據,只有雙方認可的才行。
2010-12-27 09:09:47
-
板負筋下的分布筋應該是向上取整+1,應為每個間距有兩個點,也就是說一個間距要布置兩根鋼筋,兩個間距要布置三根鋼筋,以此類推,所以分布筋要向上取整+1是對的,其中有一個間距要小于規定,但要是向上取整-1的話,就有一個間距大于規定的間距了。
2010-12-27 12:40:57
-
在計算設置中,板支座負筋底部分部筋根數應該是向上取整+1,不是向下取整+1,軟件默認是向下取整+1,你可以修改過來就行了。
2010-12-27 06:04:39
-
軟件默認是向下取整+1是對的,因為板的兩側一般要空開50才配筋的
2010-12-27 06:45:22
-
要求不是特別高時可以按默認值來處理.
2010-12-29 13:44:36
-
板支座負筋底部分部筋根數,沒明白你說的到底是什么部位的鋼筋;
2010-12-26 23:15:11
-
板支座負筋底部分部筋根數是向上取整+1,可修改計算設置。
2010-12-27 08:27:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看