xi****@163.com 2010-12-25 10:29:19 | 河北省 其他專業 | 935查看 3回答
防雷接地工程的計算
1.利用基礎內兩根主筋做接地極,如何計算工程量?同時鋼筋焊接形成封閉系統的工程量是否計入接地極的工程量? 2.利用柱內兩主筋做接地引下線,如何計算工程量?焊接? 3.屋頂接閃器用∮20圓鋼在屋頂形成面積不大于20平米封閉系統,是否屋頂會有X形? 4.等電位箱是否有端接卡子? 5.接地跨接線中包括哪些?比如?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.利用基礎內兩根主筋做接地極,如何計算工程量?同時鋼筋焊接形成封閉系統的工程量是否計入接地極的工程量? 答:河北定額利用基礎做接地極是按面積計算的,工程量就是算基礎梁的面積,后者不計 2.利用柱內兩主筋做接地引下線,如何計算工程量?焊接? 答:計算出柱的垂直高度,直接套定額 3.屋頂接閃器用∮20圓鋼在屋頂形成面積不大于20平米封閉系統,是否屋頂會有X形? 答:看設計圖紙,計算出圖紙顯示的長度 4.等電位箱是否有端接卡子? 答:沒有 5.接地跨接線中包括哪些?比如? 答:你看一下03D501-4 接地裝置安裝,里面有接地跨接的詳細說明
2010-12-25 15:11:08
-
1.利用基礎內兩根主筋做接地極,如何計算工程量?---按剖面圖的高度計算。同時鋼筋焊接形成封閉系統的工程量不計入接地極的工程量。 2.利用柱內兩主筋做接地引下線,如何計算工程量?焊接?---按垂直高度計算。 3.屋頂接閃器用∮20圓鋼在屋頂形成面積不大于20平米封閉系統,是否屋頂會有X形?---這不清楚。 4.等電位箱沒有有端接卡子。 5.接地跨接線中包括哪些--- 接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。接地跨接線適用于:1、避雷針和引下線連接;2、避雷網和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 扁鋼接地極與圈梁鋼筋相連,一般按扁鋼接地線(長度)計算,不應按接地跨接線計算
2010-12-25 10:37:51
-
1. 按照平面圖以其中一根的管道計算四周長度的工程量。后者不計。 2. 由主筋頂部計算至基礎底層鋼筋的位置,以其中一根的長度計算,直接套‘利用柱內主筋引下線’的定額子目即可。 3. 請咨詢設計單位。 4. 等電位箱沒有斷接卡子。 5. 接地跨接線中屬于需要單獨計算的主要有:利用主筋引下與均壓環鋼筋相交時的跨接、金屬構件與接地系統的跨接、金屬管道與接地系統的跨接、金屬門窗與接地系統跨接、金屬設備與接地系統的跨接等。 封閉母線和金屬橋架的連接接地跨接是包含在相關的定額子目之中的,不用再單獨另行計算。
2010-12-25 10:59:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看