-
lingzi34567 2010-12-25 09:07:26 | 北京市 其他專業 | 419查看 8回答
北京2001定額踢腳都是按照150mm定額解釋中說明?
北京2001定額踢腳都是按照150mm,可以在定額解釋中查看說明。 定額中的龍骨是按照綜合考慮的,施工現場實際使用的量依據設計的不同而不同的,所以不能找出一個確切的數值,但是通常情況下定額是大于現場實際使用量的。 誰能給份完整的文字說明解釋了?真沒找到問題補充:我的Q 八八一一五三九二
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(一)、定額中的踢腳確實是按照150mm考慮的,但是我們在用圖形計算工程量時,可以調整踢腳的高度為100mm或120mm或150mm等,因此這跟我們計算工程量沒有關系。 (二)、我們在做結算時或投標報價時都要根據設計圖紙的具體要求調整龍骨中各材料的含量。舉個例子,吊桿的間距設計為600mm和設計成800mm,每平米主龍骨、吊件、吊桿等的含量肯定是不一樣的。一般來說,吊桿的間距是根據吊頂面層的規格決定的。設計圖紙上都有,如吊頂材料為600*600或800*800或1000*1000,那么就要根據這個計算含量了。 專家交流:1065840434
2010-12-25 14:35:17
-
定額的材料中塊料踢腳確實按照150考慮的。你所要回答的問題是定額用量大于實際用量?你可以根據設計圖進行現場實際測算一下,就會得出你想要的答案。每個人的設計是不一樣的,在總體來說定額量大于現場用量的。
2010-12-25 09:16:10
-
定額中的龍骨是按照綜合考慮的,施工現場實際使用的量與定額含量不同可以按現場實際使用量調整。 ---不需要找依據,都是這樣計算的。
2010-12-25 09:27:54
-
定額中的龍骨量大于實際用量可以按實際用量調整。
2010-12-25 09:17:40
-
打開計價軟件4.0,點擊幫助的按鈕,就可以看到定額的解釋了;
2010-12-25 09:16:46
-
可以按照實際情況來調整的。。。。
2010-12-25 09:23:51
-
看定額說明是否需要調整
2010-12-25 14:01:31
-
材料含量和人工含量不能調整,除非有說明! (摘自2001定額總說明) 本定額是在全國和本市有關定額的基礎上,結合多年來的執行情況,以及行之有效的“新技術、新工藝、新材料、新設備”的應用,并根據正常的施工條件、國家頒發的施工及驗收規范、質量評定標準和安全技術操作規程,施工現場文明安全施工及環境保護的要求,現行的標準圖、通用圖等為依據編制的。 本定額是根據目前本市施工企業的裝備設備水平、成熟的施工工藝、合理的勞動組織條件制定的,除各章另有說明外,均不得因上述因素有差異而對定額進行調整或換算。
2010-12-25 12:38:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看