摩挲 2010-12-24 15:26:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1089查看 4回答
樓地面套做法
1、20厚1:3水泥砂漿壓麻 2、C15細石混凝土(上下配18#鋼絲網,網孔50*50中間配散熱管)60厚,隨打碎抹光 3、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 4、XPS板保溫20厚 5、1.5厚聚氨脂防水兩道 6、現澆鋼筋混凝土樓板 以上做法分別應該套什么定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你用遼寧08定額的話,從下至上 第一項 :7-135 地面防水聚氨酯2mm 7-136地面防水聚氨酯增減0.5mm你需要單價乘以-1 第二項:9-31找平層細石砼30mm,記得換算成C15的標號 9-32找平層細石砼增減5mm 單價乘以6,同上換算砼標號 9-37水泥砂漿隨打隨抹光5mm這個工序有可能不做 第三項:9-28水泥砂漿找平層20mm 以上是土建部分 下面安裝部分 8-342:地板下地面內熱管敷設間距200mmDN20 這里含薄膜和保溫板厚度需要自己調整,管徑是按20考慮的,不同的話換定額號就行了。
2010-12-27 20:58:20
-
防水 保溫 細石混凝土找平層
2010-12-24 16:02:06
-
1 1.5厚聚氨酯防水層 兩道 2 XPS保溫板20厚 3 0.2厚塑料布 4 60厚C15細石砼有筋墊層 5 20厚水泥砂漿找平層
2010-12-24 16:24:41
-
防水套一個防水定額,其它應該都要用面積,套一個定額就行了.
2010-12-25 07:14:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看