平安 2010-12-23 07:54:36 | 山東省 其他專業 | 233查看 3回答
山東96定額鋼模板支撐高度超過7.2時
現澆構件鋼模板支撐超過7.2時計算超高增加,本工程高度12.7米,中間4.5米設一道框架梁,10.0米設一道框架梁,。請問是否應計算模板支撐超高費?謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現澆構件鋼模板支撐超過7.2時計算超高增加,本工程高度12.7米,中間4.5米設一道框架梁,10.0米設一道框架梁,。請問是否應計算模板支撐超高費?謝謝。 框架柱可以計算模板支撐超高費,框架梁不應計算模板支撐超高費。
2010-12-23 10:11:23
-
應計算超高費
2010-12-24 11:04:10
-
現澆構件鋼模板支撐超過7.2時計算超高增加,本工程高度12.7米,中間4.5米設一道框架梁,10.0米設一道框架梁,。不應計算模板支撐超高費。因為7.2米指的是層高。
2010-12-23 08:03:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看