朩漁ル 2010-12-22 22:34:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 520查看 5回答
圖形算量2008的組合樓梯的問題
布置好組合構建的樓梯后,匯總計算時出現了休息平臺與現澆板不能重疊布置,可是我查看了周邊都沒有重疊的現澆板,而且其它的樓梯都沒有問題,把其他的樓梯復制過去也不行,還是提示的休息平臺與現澆板不能重疊布置。這個是在地下層布置的,麻煩你解答一下.
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實樓梯是按水平投影面積計算的,你定義樓梯時可以直接新建樓梯,不新建參數化樓梯或建組合構件樓梯的,套好定額子目,用畫直線或話劇的方法布置樓梯,這樣就不會出現你講的問題了。你現在畫到圖形可能是在樓梯休息平臺處有現澆板與休息平臺的現澆板重疊,根據軟件提示,雙擊出錯的構件,修改標高或偏移重疊的板邊即可。注意與樓層標高相同的休息平臺應該按現澆板或有梁板計算,不能計算到樓梯里面,梯梁提供計算到樓梯里面。
2010-12-23 08:40:29
-
把休息平臺邊的現澆板刪除后 重新布置試試?
2010-12-22 22:42:12
-
檢查一下布置到地下室組合樓梯的標高,或用三維方式查看下該樓梯,看休息平臺標高處是否有現澆板或用現澆板做的其他構件。 圖形算量軟件,在同一位置可以布置不同標高的現澆板。如果出現重疊,通常是指同一標高處的現澆板發生了重合。
2010-12-22 22:53:18
-
是否現澆板于休息平臺在邊線上有重復的地方, 雙擊出錯的提示查看一下;
2010-12-22 22:38:19
-
錯誤發生在現澆板的上面你是否在繪制現澆板的時候采用拉框布置的,這樣可能現澆板的邊超出了中線造成了它們的重疊,檢查現澆板把它刪除重新布置一下。
2010-12-23 08:14:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看