執著 2010-12-22 20:35:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 494查看 5回答
剪力墻洞口高度直接到LL-梁下皮此處畫不畫剪力墻?
剪力墻洞口高度直接到LL-梁下皮此處畫不畫剪力墻?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況剪力墻畫不畫都可以,畫與不畫剪力墻,其工程量計算的結果都是一樣的;
2010-12-22 20:41:11
-
最新的1688版本算量軟件,剪力墻洞口高度直接到LL-梁下皮此處畫不畫剪力墻都行,如果連梁下面為砌體墻時,可以再定義墻時,將墻洞類別選擇為“填充墻”,按設計的平面位置畫圖即可,填充墻與剪力墻可以畫在同一個位置的,填充墻優先,剪力墻與填充墻重疊部分軟件會自動按填充墻計算扣除剪力墻的,但連梁是優先于填充墻的。
2010-12-23 09:08:58
-
不畫墻,洞口能布置上么!洞口要依附墻上的!
2010-12-23 08:45:34
-
默認情況下 軟件計算規則 連梁 :3 平行砼墻,墻梁同厚,梁體積并入墻;不同厚,無影響;不扣非平行墻 所以你的連梁 如果畫上墻 那么并入到墻里 但是連梁本來就是套墻 所以畫不畫都無所謂!
2010-12-22 22:55:51
-
如果此處僅為墻洞可以不畫剪力墻,但此處如布置門則須畫剪力墻。
2010-12-23 07:17:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看