zouxiaojing 2010-12-22 11:07:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2134查看 8回答
板上砌墻,在該板底處另加鋼筋3B12@50的鋼筋,這句話是什么意思?我該在哪里怎么定義?
None
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:板上后砌墻下的加筋一般考慮是在單構件里輸入,也可以在匯總計算后的要加筋的這塊板中的編輯鋼筋里加上去。不需要畫到圖中,那樣麻煩。
2010-12-22 13:14:40
-
板上砌墻,在該板底處另加鋼筋3B12@50的鋼筋,這句話是什么意思?我該在哪里怎么定義? 直接定義3b12即可
2010-12-23 09:10:16
-
就是在墻下的板底處加3根B12@50的通長鋼筋,可以在墻的通長筋中輸入,也可以在單構件中輸入。
2011-01-04 12:07:29
-
這種鋼筋 手工計算,意思是指:共三根b12鋼筋,間距是50mm的。
2010-12-22 11:08:58
-
在墻下板底加3根3B12@50的鋼筋,這是在板下無承重墻,板上有墻的情況下設置的板的加強筋。可按單構件輸入計算。
2010-12-22 11:24:01
-
板上砌墻,在該板底處另加鋼筋3B12@50的鋼筋,這句話是什么意思?我該在哪里怎么定義?-------------------一般是指砌體墻下部沒有梁,是直接砌筑在板上的,所以在板上另加3B12@50進行加強,在軟件中可以選擇【單構件輸入】或用【樓層板帶】來變通處理。
2010-12-22 12:07:54
-
板上砌墻,在該板底處另加鋼筋3B12@50的鋼筋,這句話是什么意思?我該在哪里怎么定義? 回復:就是直接在樓板上面砌墻的需要在墻底增加3B12的鋼筋,根據墻的長度可以再單構件中輸入
2010-12-22 11:11:18
-
為了簡便起見,直接定義鋼筋根數(3b-50),長度從圖紙上量取墻的長度并加上鋼筋的錨固長度即可,不必在圖紙上繪制
2010-12-23 16:47:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看