雨潤萬花 2010-12-21 15:52:17 | 云南省 安裝算量GQI | 999查看 5回答
安裝算量橋架與配管
橋架和配管及配電箱都識別完后,設置起點后,出現無起點及無配管
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
肯定是你在出橋架到配電箱這段管子沒和橋架啊連接,要不就是你的配電柜沒和橋架連接。看看三維圖是否連接上,要是沒連接上,在找我
2010-12-22 13:12:14
-
不好意思,我沒用過安裝算量軟件,要不你求助下客服
2010-12-21 18:53:47
-
我想知道是不是配管和橋架設等高之后就不能選擇起點了呀
2011-11-29 20:35:37
-
橋架和配管及配電箱都識別完后,設置《起點》后,在電纜管道的終點位置處,點擊該電纜管道,點《選擇起點》,當出現橋架線路圖時,選擇起點的配電箱處已經設置的《起點》,確定后就可以了。 如果不出現截圖中的線路圖,說明你的管道與橋架、橋架與橋架、橋架與配電箱之間的連接不好,排除即可。
2010-12-22 16:53:49
-
你去選擇起點的時候你需要選擇到電線導管,并且需要選中直接和橋架相連的管線,你最好看一下三維動態,如果是平面有時候看不到立管,那樣選擇的管就會有提示你遇到的問題。
2010-12-22 23:34:08