-
dlamly 2010-12-19 18:00:36 | 重慶市 其他專業 | 1651查看 5回答
消防報警系統,控制電纜相關問題!!!
請問前輩: 在套消防報警控制電纜KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按鈕和屋頂風機啟停)子目下,是否每個消火栓按鈕或接風機控制處都要套取“控制電纜終端端頭制作安裝”或“電纜中間接頭制作安裝”子目? 如果不應套取,那什么情況下可以套取這項子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在套消防報警控制電纜KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按鈕和屋頂風機啟停)子目下,是否每個消火栓按鈕或接風機控制處都要套取“控制電纜終端端頭制作安裝”或“電纜中間接頭制作安裝”子目? 如果不應套取,那什么情況下可以套取這項子目? 你不明就問,值得贊。 專業問題,應找專業專家問。全能專家會全面回答問題,讓你頭暈暈。 答:消防報警控制電纜KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按鈕和屋頂風機啟停)子目下,不是每個消火栓按鈕控制處都要套取“控制電纜終端端頭制作安裝”,因為控制電纜KVV-5*1.5是由消防信號箱至泵(屋頂風機)才有,只有這些地方“控制電纜終端端頭制作安裝”。 消火栓按鈕是二線的,一般用二芯花絞線可以了,普通接線可以了。 消火栓按鈕動作后,將信號送至消防信號箱,通過消防信號箱,送電開啟泵(屋頂風機)開關,泵(屋頂風機)開關接通電源開動泵(屋頂風機)。
2010-12-20 06:47:17
-
在套消防報警控制電纜KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按鈕和屋頂風機啟停)子目下,是否每個消火栓按鈕或接風機控制處都要套取“控制電纜終端端頭制作安裝”或“電纜中間接頭制作安裝”子目? 如果不應套取,那什么情況下可以套取這項子目? 回答:電纜頭跟焊(壓)銅接線端子不一樣的,電纜頭沒有規定截面多大才套,不論截面多大都套電纜頭定額。六、電纜頭制作、安裝項目是按銅芯考慮,鋁芯電纜頭制作、安裝可按相應截面電纜頭制作、安裝項目執行,人工乘以系數0.7。 七、電纜頭制作、安裝項目是按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電纜頭制作、安裝執行定額時,按相應截面電纜頭制作、安裝定額乘以系數1.3,六芯電纜頭制作、安裝乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推,相應端子數量據實調整。 銅(鋁)線焊(壓)接線端子項目只適用于導線,電力(控制)電纜終端頭制作、安裝項目中已含壓接線端子。
2010-12-19 18:28:05
-
施工過程中如果實際制作安裝了控制電纜頭,就應該套用“控制電纜終端端頭制作安裝”相應定額子目。如果實際施工沒有制作安裝控制電纜頭,就不應該套用“控制電纜終端端頭制作安裝”相應定額子目。控制電纜頭沒有規定截面多大才套,是按控制電纜芯數區別規格的。 定額項目套用的前提是施工圖中有設計、實際施工有結果;如果設計施工沒有作就不能套用相應定額子目、計取相應費用。如果作了就應該套用相應定額子目計取相應費用。 看一下現場作了就給,沒有作就不能給。
2010-12-19 18:33:30
-
大于16平方毫米的才計取的。--安裝定額解釋里。 16MM2是指控制電纜的單芯截面積
2010-12-19 18:10:01
-
1. 無論消防報警控制中的控制電纜還是電氣中的其他控制電纜的敷設中,主要是控制電纜在敷設安裝中發生的終端頭制作、安裝,都是套‘控制電纜頭制作、安裝’的定額子目。 2. 控制電纜頭的制作、安裝是按照控制電纜的芯數細分定額子目的,而不是按照控制電纜芯線的截面積來分的。所以,應該按照所套控制電纜的芯數去套相對應芯數的子目。 3. 按照規范要求,控制電纜是應該計算控制電纜頭制作安裝的定額子目的。但是,如果實際施工中沒有按照要求制作和安裝控制電纜的終端頭,而是剝出控制電纜終端的導線頭就直接進行壓接端線的,則不能按照控制電纜頭制作安裝進行計算,而只能按照有端子或者無端子外部進行計算并套相關定額子目。
2010-12-20 08:31:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看