realfox@126.com 2010-12-19 14:57:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 2回答
板的受力筋的問題
該板1為 B:X&Y A10@180 T:X&Y A10@200 另有板為 B:X A10@175 Y A10@200 一、在定義受力筋時有個“類別”,定義A10@200時,類別選了底筋,并以A10@200為名稱。 但板1的A10@200也為面筋。想請問,用不用分開兩次定義(一個是底筋 一個是面筋)? 還是統一以底筋定義并以名稱為A10@200,然后按XY向布置即可? 二、下面兩個圖畫圈部分的板,該怎么布置 LB4 \\LB6都向上偏移與梁相交就可以了嗎? 而電梯井上方的樓板是不是用LB4呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、在定義受力筋時有個“類別”,定義A10@200時,類別選了底筋,并以A10@200為名稱。 但板1的A10@200也為面筋。用分開兩次定義(一個是底筋 一個是面筋)。 二、下面兩個圖畫圈部分的板,該怎么布置 LB4 \\LB6都向上偏移與梁相交就可以了。而電梯井上方不要樓板,最頂上要有樓板。用LB4還是LB3,看圖紙標注。 如果遇到雙網雙向鋼筋 底筋面筋同為A10@200 ,在按單板XY方向布置時,再選擇【雙網雙向】,只可以填入一個“鋼筋信息”。
2010-12-19 15:12:08
-
是要分開定義的,定義時要定義好底筋和面筋的選擇,這樣在布置受力筋的時候就有了
2010-12-19 15:30:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看