liyunna 2010-12-14 21:12:51 | 山西省 其他專業 | 1539查看 4回答
砌筑腳手架
3.6m以外的腳手架該套什么子目啊問題補充:本工程地下室層高4m,砌筑時用的腳手架該套什么子目啊?定額中只有3.6m以內的砌筑里腳手架
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
內墻高度超過3.6M,可以套用外墻單排腳手架。
2010-12-15 08:35:34
-
定額中有6m內的里腳手架。
2010-12-15 08:47:35
-
外墻套用外腳手架,內墻套用里腳手架。內墻高度超過3.6M,可以套用外墻單排腳手架或與天棚合并套用滿堂腳手架。
2010-12-14 21:36:05
-
計取了綜合腳手架的工程,不再計取砌筑腳手架; 計取單項腳手架的工程,按照單排腳手架計取; 如果是內墻,可以套用里腳手架,如果是外墻就是套用15m以內的腳手架的;