mll 2010-12-14 15:04:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1774查看 5回答
如圖 此板為什么布置不上鋼筋
如圖, 我再點多板他說無法合并成一個區域。 此板為雙層雙向配筋,該如何解決,。。。如果一個板一個板布置,計算出來的是不是于實際施工情況不符。 實際施工應該是一根鋼筋通道頭 然后搭接的, 面筋兩端有彎鉤 中間都是搭接, 沒有彎鉤對么? 怎么設置才能計算準確呢?? 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這是畫線布置,在畫線時超出的板的范圍。當板應時按這樣畫線布置,“單塊”板布置“XY方向”布置即可,如果是分塊點布置板時,就要用“多板”布置“XY方向”布置鋼筋了。 如果是分塊板布置,那么計算出來,就是每塊板每條鋼筋都彎勾和彎折,這樣計算出來的鋼筋就會大于通長布置的鋼筋,無論是怎樣這都要按圖紙要求布置。 “我不是畫線布置的鋼筋,我是點單板布置的,我已經把同類項的板合并了”合并是按此范圍的板,也就形成了一塊這個范圍的板,那么你點布置就行,不用再畫線布置。
2010-12-14 15:07:46
-
分做幾塊布置。
2010-12-14 15:10:16
-
如圖, 我再點多板他說無法合并成一個區域。 此板為雙層雙向配筋,該如何解決,。。。如果一個板一個板布置,計算出來的是不是于實際施工情況不符。 實際施工應該是一根鋼筋通道頭 然后搭接的, 面筋兩端有彎鉤 中間都是搭接, 沒有彎鉤對么? 怎么設置才能計算準確呢?? 謝謝 回復:同樣規格的板合并,然后再布置鋼筋
2010-12-14 15:14:49
-
畫線選擇布筋范圍時超出了板的范圍。可以采用多板進行布置。見截圖:
2010-12-14 15:30:32
-
尊敬的用戶,你繪制的板的封閉區域有問題,請您放大您的圖元仔細檢查。修改為封閉的區域就行。感謝您的參與,請您及時處理您問題,以免被系統扣分。(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統扣除20積分,請您及時采納)
2010-12-16 08:51:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看