-
東來東往 2010-12-14 09:22:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1331查看 9回答
集水坑問題
底板厚1000,集水坑深1200~1600,集水坑頂標高設置成基礎頂標高(好像只有集水坑頂標高可以設置),可是布置時軟件提醒超出父筏板基礎范圍,那該怎么布置呢問題補充:我按照各位的回答操作,可是還是不能布置上,一般集水坑都是超過底板底部標高的,是不是廣聯達就是不能布置集水坑,看來只能是手算了,郁悶。。。。不過還是要謝謝各位同行的回答,謝謝!
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
集水坑 坑深超過了了筏板厚度,所以提示超出界限
2010-12-21 08:56:45
-
超出部分用其他構件處理,比如梁等。
2010-12-14 09:28:10
-
你集水坑頂標高設置不對,集水坑頂標高不能高于基礎頂標高。
2010-12-14 09:44:01
-
你所畫的集水坑要布置在筏板基礎范圍內的,否則肯定提示超出界限的,你查下你不知的筏板基礎,使要布置的集水井在筏板基礎范圍內即可
2010-12-14 09:37:48
-
估計是你設置的集水坑參數有問題,再查看一下吧,可以設置上的。
2010-12-14 10:01:31
-
支持“海”的回答
2010-12-14 10:06:12
-
集水坑頂標高設置成基礎頂標高是不行的,你要減掉你的深度。不然就和筏板齊平了,肯定不準的。還有就是你是否布置了2個筏板,導致集水坑找不到依附哪塊
2010-12-14 10:06:44
-
集水坑坑板頂標高不能設置成基礎頂標高,如果集水坑深1.2米時,筏板基礎后1000,集水坑坑板頂標高應該設置為“基礎底標高-0.2”;如果集水坑深1.6米時,筏板基礎后1000,集水坑坑板頂標高應該設置為“基礎底標高-0.6”才正確,修改一下坑板頂標高畫圖布置就不會出現你講的問題了。
2010-12-14 12:45:00
-
要設置成坑板頂標高=基礎頂標高-(基礎頂到坑底板頂標高之間的距離) 比如基礎頂標高-1.2等等
2010-12-14 19:02:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看